Luftdicht-Forum.de

Luftdicht-Forum.de (http://www.luftdicht-forum.de/index.php)
-   Wöhler BC 21 BlowerCheck (http://www.luftdicht-forum.de/forumdisplay.php?f=53)
-   -   Abbruch der Messung mit Reduzierblende (http://www.luftdicht-forum.de/showthread.php?t=1092)

Herr Nilsson 06.06.2015 21:18

Abbruch der Messung mit Reduzierblende
 
Liebe Forums-Gemeinde,

ich habe ein Problem mit meiner neuen BC21. Bislang klappten die n50-Messungen gut und unproblematisch. Nun habe ich gestern eine Wohnung gehabt mit einem Gesamtvolumen von ca. 286 m³, die sich in einem Gebäude aus den 60ern (kernsaniert ca. 2007/2008) befindet. Nach der Differenzdruckmessung zu Beginn forderte mich die BC21 auf die Reduzierblende einzusetzen. Nachdem ich das dann gemacht habe lief die Messung an und blieb bei 35 Pa "stecken", es wurde kein Druck mehr aufgebaut . Die Anlage hat den Wert fast 30 Minuten "gehalten" und nicht mehr weiter gemessen, dass Ganze dann insgesamt 4 mal unverändert.

Woran liegt das, hat einer eine Idee? Und wieso verlangt die BC21 die Reduzierblende, obwohl das Volumen mit 286 m³ in einem nicht so sehr dichten Gebäude (Leckagen wurden vorher festgestellt) doch eigentlich unproblematisch sein sollte OHNE RB? Die bis dahin gemessenen Volumina bis 35 Pa lassen nun keine besonders geringe Luftwechselrate vermuten, daran kann es also nicht liegen.

Foto vom "Stillstand" der BC21 habe ich anbei gefügt.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:01 Uhr.

Powered by vBulletin® (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.