Im Sinne der Hersteller könnte es schon sein, dass man sich mehrere Messsystem anschaffen muss.

Ich möchte aber widersprechen. Die Norm sagt, dass bis mindestens 50 Pa gemessen werden muss (Punkt 5.3.4 a). Es wird lediglich empfohlen, bis hinauf zu 100 Pa zu messen. Bei großen Gebäuden wird sogar die Abweichung bis 25 Pa erlaubt (Punkt 5.3.4 b).

Aber Sie haben recht, bei den niedrigen Drücken, bei denen ungenau gemessen wird, wird Wert auf eine strikte Einhaltung gelegt und bei den hohen Drücken, wo die Messung aussagekräftiger ist, ist man toleranter.