Standard DIN EN ISO 9972:2018-12 mit nationalem Anhang

Zur DIN EN ISO 9972 gibt es eine (aktuell vorab bereitgestellte) Neufassung mit nationalem Anhang, die DIN EN ISO 9972:2018-12.

Bis ins letzte Detail kenne ich die Norm jetzt noch nicht, aber eine sicher wichtige Änderung gegenüber der heutigen DIN EN 13829 ist, dass sowohl eine Überdruckmessreihe aufgenommen und in die Auswertung einbezogen werden muss als auch eine Unterdruckmessreihe. Eine Druckrichtung alleine reicht nach dieser Norm dann nicht mehr.
__________________
Luftdicht, was sonst?
C. Burkhardt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2018, 23:42   #2
C. Burkhardt
Moderator
 
Benutzerbild von C. Burkhardt
 
Registriert seit: 24.03.2016
Ort: Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
Beiträge: 72
Standard

Zum 01.11.2018 wurde nun auch ein Gesetzentwurf zum GEG veröffentlicht, der bezüglich Luftdichtheitsprüfungen genau auf diese Norm verweist.
Die Kombination aus Entwurf für den Gesetzestext und der DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA ergibt aus meiner Sicht einige Dinge, die Architekten und Energieberater möglichst früh im Planungs- und Bauablauf wissen sollten. Zum Beispiel die Regelung zur Aufzugsschachtentlüftung kann einem ganz böse auf die Füße fallen, da hier die bisher in der EnEV übliche Regelung einkassiert wird.
Wir haben deswegen - für den Fall, dass der Entwurf des Gesetzestextes für das GEG bezüglich der Luftdichtheit so beschlossen wird - eine kleine Information der aus unserer Sicht wesentlichen kritischen Dinge erstellt.


Weihnachtliche Grüße
__________________
Luftdicht, was sonst?
C. Burkhardt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2019, 00:08   #3
Schrödingers Katze
Moderator
 
Benutzerbild von Schrödingers Katze
 
Registriert seit: 22.06.2007
Ort: Wehr, Ba-Wü
Beiträge: 995
Standard

Vielen Dank, sehr interessant.
__________________
nothing is foolproof to a sufficiently talented fool
Schrödingers Katze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2019, 10:13   #4
H. Trauernicht
Administrator
 
Registriert seit: 20.06.2007
Ort: Sehnde bei Hannover
Beiträge: 1.721
H. Trauernicht eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Ja, das ist eine gelungene Übersicht. Ich habe sie gleich an meinen Nachfolger in Sachen Blower-Door-Messungen weitergegeben. Danke!
__________________
Motto: Nicht Quantität zählt, sondern Qualität!
H. Trauernicht ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:58 Uhr.


Powered by vBulletin® (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright: Herbert Trauernicht 2007-2017