Rotes Gesicht µ-Werte bei der Aussenhülle

ich glaube grundsätzlich, hier falsch zu sein, dennoch hoffe ich auf eure Hilfe in Bezug auf den µ-Wert von Bauteilen.

Im Grunde sollte man soviel ich weiß, die einzelnen Bauschichten von Innen nch Aussen immer diffussionsoffener aufbauen. Trotzdem hat ein Porotherm einen Wert von etwa 8, eine Baumit Open 10 und die Kleberschichten sowie der Silikatputz 15 bzw.19.

Was verstehe ich dabei nicht???

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Markus

PS: wißt ihr vielleicht ein anderes guten Forum, in dem es generell um Bauphysik geht? Hier gehts ja hauptsächlich um Luftdichtheit, etc...?????!!!!
ibmoetz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 22:40   #2
eco-casa
Moderator
 
Registriert seit: 22.06.2007
Ort: 21514 Güster, Am Dorfsee 3 , die Südostkante Schleswig-Holsteins
Beiträge: 603
eco-casa eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

da ich im Holzrahmenbau arbeite habe ich bei Massivbauweisen nicht ganz so den Überblick, aber die Werte haben ja auch eine Relation mit der Schichtdicke und deshalb ist eine dünne Schicht mit einem höheren Wert pro Stärkeneinheit trotzdem vielleicht durchlässiger als die dicke Baukörperschicht mit geringerem Wert ???? ich sehe ja im Beitrag nur eine Zahl ohne jede einheit .....und was ist mit dem Innenputz? Von dem steht nichts im Startbeitrag, der reisst es vielleicht wieder raus?
Gruß
Arno Kuschow
__________________
Gruß aus der Passivhausecke
Arno Kuschow
ECO CASA GmbH

Steinzeit ist vorbei !
eco-casa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 07:52   #3
H. Trauernicht
Administrator
 
Registriert seit: 20.06.2007
Ort: Sehnde bei Hannover
Beiträge: 1.656
H. Trauernicht eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Spezialforen zu Bauphysik allgemein:

http://www.bauphysik.com

http://www.archifee.de
__________________
Motto: Nicht Quantität zählt, sondern Qualität!
H. Trauernicht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 19:28   #4
KPS
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 27.07.2007
Ort: Erfurt
Beiträge: 256
KPS eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Hallo @ibmoetz,

wie Du richtig erkannt hast, sollte die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit von mehrschichtigen Bauteilen von innen nach außen kontinuierlich zunehmen, der Wasserdampf-Diffusionswiderstand also von Schicht zu Schicht von innen nach außen abnehmen.

Die von Dir angegebenen My-Werte (Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen als dimensionslose Verhältniszahlen einer Materialschicht zu einer gleich dicken Luftschicht) musst Du mit der jeweiligen Materialschichtdicke (in Meter) multiplizieren.

Daraus ergibt sich der so genannte Sd-Wert (in m) dieser Schicht.

Diese Sd- Werte müssen also von innen nach außen geringer werden!

Der scheinbare Widerspruch in Deiner Überlegung entstand gewiss nur dadurch, dass Du lediglich die My-Werte von innen nach außen betrachtet hast.

Auf Dein Beispiel bezogen ergäbe sich also (bei jetzt freigewählten Schichtdicken für Porotherm = 36 cm, Baumit open = 10 cm, Klebeschicht = 1 cm und Silikatputz = 2 mm) ...

SD-Werte (von innen nach außen) für

Porotherm: 8 * 0,36 m = 2,88 m
Baumit open: 10 * 0,10 m = 1,00 m
Klebeschicht: 15 * 0,01 m = 0,15 m
Silikatputz: 19 * 0,002 m = 0,04 m (gerundet)

Diese Konstruktion würde bzgl. der Wasserdampfdiffusion also hervorragend funktionieren.

MfG aus Erfurt
KPS
KPS ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.