Hallo Forum, hier mal ein schönes Beispiel für was alles die guten grünen Tapes mißbraucht werden:
Fenster im Altbau ausgetauscht und statt innen auf der warmen Seite abzudichten hin zur Konstuktion hat ein "Spezialist" hier einfach aussen alles schön dicht verklebt, damit jetzt das Kondensat das innerhalb der Abdichtung entsteht sicher in der Konstruktion "arbeiten" kann .... was ein Glück, daß es sich hier um relativ leidensfähige Kunststoffrahmen handelt die nicht so schnell Schaden nehmen wie Holzfenster .... vielleicht kommt der Montageprofi dann noch rechtzeitig zu der Erkenntnis, die Verklebung wieder zu entfernen .
........aber er hat am gleichen Haus eindrucksvoll bewiesen, daß die guten Tapes wirklich universell verwendbar sind !

Gruß
Arno Kuschow
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Fenster falsch dicht 0021.jpg (81,3 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fenster falsch dicht 0031.jpg (63,4 KB, 125x aufgerufen)
__________________
Gruß aus der Passivhausecke
Arno Kuschow
ECO CASA GmbH

Steinzeit ist vorbei !
eco-casa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 22:26   #2
Schrödingers Katze
Moderator
 
Benutzerbild von Schrödingers Katze
 
Registriert seit: 22.06.2007
Ort: Wehr, Ba-Wü
Beiträge: 981
Standard naja

schlagregenfest ist das "Grüne" ja nicht, da hätte man schon das weiße von derselben Firma oder sowas ähnliches verwenden müssen
__________________
nothing is foolproof to a sufficiently talented fool
Schrödingers Katze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 17:03   #3
eco-casa
Moderator
 
Registriert seit: 22.06.2007
Ort: 21514 Güster, Am Dorfsee 3 , die Südostkante Schleswig-Holsteins
Beiträge: 603
eco-casa eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Zitat:
Zitat von Schrödingers Katze Beitrag anzeigen
schlagregenfest ist das "Grüne" ja nicht, da hätte man schon das weiße von derselben Firma oder sowas ähnliches verwenden müssen
....wobei das Thema dauerhaft oder schlagregenfest hier nur nebensächlich ist. Fehler ist hier, daß ganz aussen eine absolute Dampfsperre angeordnet wurde die verhindert, daß bis dorthin gedrungene Feuchtigkeit aus der Raumluft weiter nach draussen gelangen kann. Somit staut sich Feuchtigkeit dort und fällt aufgrund der Lage auch als Kondensat aus: hinter dem grünen Tape ist es klitschenass und dem Gammel Tür und Tor (hier Fenster ) geöffnet ..... bei dem Projekt hat jemand zwar das Wort "luftdicht" schon mal gehört und konsequent umgesetzt, die dazugehörige Bauphysik aber überhaupt nicht verstanden. Auch ein Aufgabenfeld für uns, das fachlich kompetent und verständlich rüberzubringen
Gruß
Arno
__________________
Gruß aus der Passivhausecke
Arno Kuschow
ECO CASA GmbH

Steinzeit ist vorbei !

Geändert von eco-casa (02.03.2009 um 02:20 Uhr).
eco-casa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 02:04   #4
Schrödingers Katze
Moderator
 
Benutzerbild von Schrödingers Katze
 
Registriert seit: 22.06.2007
Ort: Wehr, Ba-Wü
Beiträge: 981
Standard

Zitat:
Zitat von eco-casa Beitrag anzeigen
....staut sich Feuchtigkeit dort und fällt aufgrund der Lage auch als Kondensat aus: hinter dem grünen Tape ist es klitschenass...
somit besteht ja noch Hoffnung, daß es rechtzeitig wieder abfällt, bevor der Gammel überhand nimmt.
Die bauphysikalischen Zusammenhänge und Konsequenzen sind mir natürlich nicht ganz unbekannt, aber auf Pfusch reagiere ich fast immer zynisch bis sarkastisch.
__________________
nothing is foolproof to a sufficiently talented fool
Schrödingers Katze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 02:18   #5
eco-casa
Moderator
 
Registriert seit: 22.06.2007
Ort: 21514 Güster, Am Dorfsee 3 , die Südostkante Schleswig-Holsteins
Beiträge: 603
eco-casa eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Zitat:
Zitat von Schrödingers Katze Beitrag anzeigen
somit besteht ja noch Hoffnung, daß es rechtzeitig wieder abfällt, bevor der Gammel überhand nimmt.
Die bauphysikalischen Zusammenhänge und Konsequenzen sind mir natürlich nicht ganz unbekannt, aber auf Pfusch reagiere ich fast immer zynisch bis sarkastisch.
.....das war mir eigentlich klar , hab's nur noch mal so deutlich geschrieben weil es ja auch jemand anderes lesen könnte der keine ausgeprägten Zynismus- oder Sarkasmus-Sensoren hat und es vielleicht "in den falschen Hals" bekommt
Gruß
Arno Kuschow
__________________
Gruß aus der Passivhausecke
Arno Kuschow
ECO CASA GmbH

Steinzeit ist vorbei !
eco-casa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 08:32   #6
KPS
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 27.07.2007
Ort: Erfurt
Beiträge: 256
KPS eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Für Krümelsucher :

Die Formulierung ...

Zitat:
Zitat von eco-casa Beitrag anzeigen
... absolute Dampfsperre ...
... stellt in diesem Zusammenhang mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eher auf die praktische Schadensträchtigkeit und nicht auf die strenge Definition dieses Begriffes ab.

(Selbstverständlich ist dem Autor bekannt, dass der Sd-Wert dieser grün-transparenten Klebebänder mit armierter PE-Folien als Trägerschicht vom Hersteller mit > 20 m angegeben wird !)

KPS

Geändert von KPS (02.03.2009 um 08:42 Uhr).
KPS ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.


Powered by vBulletin® (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright: Herbert Trauernicht 2007-2017