um das Thema einmal zu starten, fange ich einfach mal mit der mir bekannten Definition der o.g. Begriffe an, da es auch gerade hier unterschiedliche Auffassungen gibt:

Definition der Begriffe Luftdichtheit und Winddichte:

Luftdichtheit
– Ausschließen von konvektivem Feuchtetransport/Luftaustausch,
DIN 4108-7, § 5 EnEV (nach gültiger EnEV)

Winddichte
– Nicht definiert, aber Verhinderung von Auskühlung der Dämmung,
(Pullover-Effekt), mechanische Windkräfte von der Dämmung etc.
abhalten.

Gruß Jochen Rother
__________________
www.energyconsultants.de
jochen rother
LeckageFux ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 12:19   #2
H. Trauernicht
Administrator
 
Registriert seit: 20.06.2007
Ort: Sehnde bei Hannover
Beiträge: 1.656
H. Trauernicht eine Nachricht über Skype™ schicken
Idee

Einige Anmekungen zu der Unterscheidung habe ich vor Zeiten hier ( http://www.luftdicht.de/winddicht.htm ) zusammengeschrieben.
__________________
Motto: Nicht Quantität zählt, sondern Qualität!
H. Trauernicht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 12:40   #3
planungsgruppe dach
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 21.06.2007
Ort: Bad Oeynhausen
Beiträge: 12
Standard auch wenn der thread älter ist

Moin,

nachfolgend meine Anmerkungen dazu aus dem Blog des DDH

Luftdicht ist nicht winddicht!?


Es ist erschreckend, wie diese Begriffe durcheinandergewirbelt und verwechselt werden. Leider – und das ist besonders ärgerlich – auch von öbuv Sachverständigen, die nicht nur aus dem Dachdeckerhandwerk kommen.
Durch diese Verwechselungen werden Forderungen aufgestellt, die weder nachvollziehbar noch inhaltlich den Anforderungen der DIN 4108 und/oder der Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprechen.

Um es nochmals ganz klar zu sagen: es gibt (bislang) keine Forderung, wonach ein Gebäude oder Bauteil per Regelung automatisch winddicht erstellt werden muss. Es gibt aber die Forderungen aus der DIN 4108 und der EnEV, die die Luftdichtheit von Gebäuden oder Bauteilen regeln.
Es ist wichtig, dass die unterschiedlichen Ziele der Forderung der Luftdichtheit erkannt werden. Die DIN 4108 beschreibt die Luftdichtheit bereits seit Jahrzehnten. Ziel ist das schadenfreie Bauen.
Die EnEV hingegen beschäftigt sich überwiegend mit der Einsparung von Primäerenergie.

Würde ein Bauteil, etwa das geneigte Dach, ausschließlich winddicht erstellt und diese Winddichtheit wäre auf der „kalten“ Seite der Wärmedämmung, würde es zu erheblichen Schäden durch Konvektion kommen.
Wird das Bauteil raumseits der Wärmedämmung luftdicht erstellt, so sind Schäden durch Konvektion ausgeschlossen. Ob zusätzlich eine Winddichtheit auf der Außenseite der Wärmedämmung angeordnet wird oder nicht, ist irrelevant.

Die Winddichtheit soll zusätzlich, so die Argumentation, die Dämmwirkung der Wärmedämmstoffe verbessern, da diese nunmehr nicht mit kalter Luft umspült werden würden. Inwieweit tatsächlich eine Verbesserung eintritt, muss wissenschaftlich untersucht und ggfs. nachgewiesen werden.
Die Winddichtheit ist dann von Bedeutung, wo bei Dachabdichtungen mit Kunststoffbahnen über die Dachränder bei Sturm zusätzlicher Druck von unten auf die Befestiger ausgeübt werden kann, die Bahnen sozusagen aufgeblasen werden. Für diese zusätzliche Belastung sind die Befestiger in der Regel nicht ausgelegt und versagen.

Die Luftdichtheit stellt eine Forderung mit gesetzescharkater dar, ist anerkannte Regel der Technik und muss somit automatisch berücksichtigt werden. Die Winddichtheit ist dagegen explizit zu vereinbaren und ist maximal Stand der Technik.


Dazu der Kommentar eines Kollegen

Sehr geehrter Herr Ibold, liebe Kollegen, so einfach wie Sie, Herr Ibold, das Thema Luft- und Winddichtheit angehen, ist es meines Erachtens ganz und gar nicht. Gerade solange die Prüfung der Luftdichtheit mit geeigneten Maßnahmen wie beispielsweise dem Blower Door Test mit dem Einsatz von Nebel oder dem Thermoanemometer nicht vorgeschrieben ist, sollte auch die Winddichtheit gefordert sein.
Ich möchte behaupten, dass insbesondere bei abgeschlossenen Sanierungen kein Dach im geneigten Bereich zu 100 % luftdicht ist, wenn eben nicht ein anerkannter Test vorgenommen wurde, mit dem Undichtigkeiten aufzufinden sind und anschließend ausgemerzt werden können. Ob zusätzlich eine Winddichtheit auf der Außenseite der Wärmedämmung angeordnet wird oder nicht, ist mit diesem Hintergrund dann nicht mehr irrelevant. Schon die kleinsten Undichtigkeiten in der innenseitigen Luftdichtheitsebene können verstärkt zu Konvektion führen, wenn obendrein keine Winddichtheit außen vorliegt.

Selbst dann, wenn die Wärmedämmung formschlüssig verlegt ist. Solange der Luftdichtheitstest nicht Gesetz ist, und er aufgrund von anfallenden Kosten in der Regel nicht angewandt wird, bleibt das Problem der Konvektion bestehen und verstärkt sich mit einer nicht vorhandenen Winddichtheit auf der Außenseite, da Öffnung innen und Öffnung außen meistens zu einer Luftzirkulation führt. Tritt dieser Worst Case ein, wird in relativ kurzer Zeit der mit Feuchtigkeit und Schimmel angereicherte Filter in Form von Dämmung und Unterdeckbahn ausgetauscht werden müssen, um die Funktion des Dachschichtenaufbaus und ein gesundes und behagliches Wohnklima wieder herzustellen.

Aber selbst wenn die Winddichtheit wie die Luftdichtheit Gesetz werden würde, wäre dass Problem noch nicht gebannt, solange nicht auch die Prüfung der Luft- und Winddichtheitsschicht mit anerkannten Prüfmethoden Gesetz würde. Kein Mensch kann bei einem nicht aufgeblasenen Fahrradschlauch sagen, ob dieser undicht ist oder nicht. Wie soll dies bei einem Dach funktionieren, selbst wenn augenscheinlich alles in Ordnung ist? Es geht einfach nicht.
Stellen Sie sich vor, eine Fußbodenheizung oder Heizungsanlage generell würden ohne Dichtheitsprüfung der Rohre oder Leitungen in Betrieb genommen werden. Unvorstellbar!

Im Dachdeckerhandwerk sind solche Absurditäten gang und gäbe. Traurig aber wahr.

Claus Wöbken, Dachdeckermeister und Sachverständiger, Köln

Meine Antwort dazu


Sehr geehrter Kollege Wöbken,

ich muss Ihnen leider vehement widersprechen. Begründung:
Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer Konstruktion ist die Luftdichtheit raumseits der/einer Wärmedämmung.

Die von Ihnen beschriebene Konvektion geschieht auch dann, wenn die Winddichtheit theoretisch vorhanden wäre. Der Dampfdruck und damit die Feuchtigkeit, verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Konstruktion und das mit oder ohne Winddichtheit auf der Außenseite der Wärmedämmung. Die Winddichtheit auf der Außenseite hat überhaupt keinen Einfluss auf das Konvektionsverhalten wenn raumseits der WD eine Leckage in der Luftdichtheitsschicht vorhanden ist.

Die feucht-warme Luft strömt von der Raumseite in die Konstruktion und wird durch die Unterdeckung im wahrsten Sinne des Wortes ausgebremst, kühlt ab und fällt als Tauwasser aus.

Den einzigen Einfluss, den die Winddichtheit auf der Außenseite haben könnte, ist der geringere Verbrauch von Primärenergie, wobei ich selbst das stark bezweifle. Für das schadenfreie Bauen ist sie jedoch ohne Bedeutung (von Konstruktionen mit Photovoltaikanlagen und der damit verbundenen Umkehrdiffusion mal abgesehen, wobei hier grundsätzlich andere Überlegungen und Bahnen ins Spiel kommen müssen).

Vielleicht können sich ja weitere Kolleginnen oder Kollegen melden, die die Erfahrung vom Kollegen Wöbken und/oder mir unterstüten wollen.

Grüße stefan ibold

Die Antwort des Kollegen


Sehr geehrter Herr Ibold,

Sie haben vollkommen Recht damit, dass die Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer Konstruktion die Luftdichtheit raumseits der Wärmedämmung ist. Das ist auch meine Auffassung und selbstverständlich.

Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich eine fehlende Winddichtheit als einen Beschleunigungsfaktor ansehe, der sich zusätzlich negativ auf die Auswirkungen niederschlagen kann, die durch Konvektion bei Undichtigkeiten in der raumseitigen Luftdichtheitsebene entstehen.

Ob mit oder ohne Winddichtheit von außen ist es daher wichtig, und da wiederhole ich mich gerne, dass zum Gesetz der raumseitigen Luftdichtheit zusätzlich eine Bestimmung verabschiedet werden sollte, die eine Überprüfung der Luftdichtheit mit einem anerkannten Test wie beispielsweise dem Blower Door Test vorschreibt. Das wäre eine sinnvolle und präventive Maßnahme gegen Schäden durch Konvektion.

Claus Wöbken, Dachdeckermeister und Sachverständiger, Köln

Kommentar nach diesen Anmerkungen

Die Industrie hat beim IFR einen Versuch fahren lassen, wo sie die Winddichtheit als Verbesserung für die zu erreichenden Luftdichtheitswerte ermitteln wollte. Der Versuch ist gründlich daneben gegangen. Es wurde festgestellt, dass nur dann eine Verbesserung auftrat, wo der n-50 von Haus aus > 5 war, was ja ohnehin inakzeptabel ist. Bei normalen Leckagen, die zwar zu Schäden führen (können), wurde keine Verbesserung erreicht/ermittelt.
Versuche zeigen und beweisen zudem, dass z. B. bei Mineralfaserdämmstoffen mit WLG < 0,040 W/mK keinerlei Nachteile durch eine nicht winddicht verklebte Unterdeckung entstanden sind.
Die Hersteller versuchen immer wieder mit z. T. erfunden Verbesserungen teurere Produkte auf den Markt zu bringen. Der beweisbare Erfolg ist allerdings erheblich anzuzweifeln.

Eine Bemerkung zu dem verlinkten Artikel:
Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, sollte/muss in dem Artikel der Begriff "Unterspannbahn" durch "Unterdeckbahn" ersetzt werden. Unterspannungen sind immer frei hängend und die entstehende Luftschicht zwischen der Wärmedämmung und der Unterspannung muss an die Außenluft angeschlossen werden. Eine Verklebung der Nähte und Stöße ist daher unsinnig.

Grüße

stefan ibold
__________________
stefan ibold öbuvSV der Handwerkskammer Ostwestfalen Lippe zu Bielefeld für das Dachdeckerhandwerk
planungsgruppe dach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 13:00   #4
H. Trauernicht
Administrator
 
Registriert seit: 20.06.2007
Ort: Sehnde bei Hannover
Beiträge: 1.656
H. Trauernicht eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Danke für den Beitrag. Ich habe die Korrektur im verlinkten Artikel gleich mal vorgenommen.

Bei dem Thema Windichtheit gibt es für uns Dichtheitsmesser also nichts zu tun. Ich erhalte trotzdem immer wieder Anfragen nach Windichtheitsmessungen. Gemeint sind dann aber jeweils Luftdichtheitsmessungen. Aber den Kunden belehrt man besser nicht außer hier im Forum.
__________________
Motto: Nicht Quantität zählt, sondern Qualität!
H. Trauernicht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 22:38   #5
Roddy
 
Beiträge: n/a
Standard Nachfrage

Hallo Luftdicht Experten,

da möchte ich gerne mal nachfragen...

A) Was wurde denn untersucht bzw. miteinander verglichen?
1) windicht verklebte Unterdeckung
2) nicht winddichte Unterdeckung
3) gar keine Unterdeckung bzw. Unterspannung mit Hinterlüftung

B) Welche Folgen hat die Untersuchung?

viele Grüße
Roddy

Zitat:
Zitat von planungsgruppe dach Beitrag anzeigen
Moin,

nachfolgend meine Anmerkungen dazu aus dem Blog des DDH

Luftdicht ist nicht winddicht!?

Kommentar nach diesen Anmerkungen

Die Industrie hat beim IFR einen Versuch fahren lassen, wo sie die Winddichtheit als Verbesserung für die zu erreichenden Luftdichtheitswerte ermitteln wollte. Der Versuch ist gründlich daneben gegangen. Es wurde festgestellt, dass nur dann eine Verbesserung auftrat, wo der n-50 von Haus aus > 5 war, was ja ohnehin inakzeptabel ist. Bei normalen Leckagen, die zwar zu Schäden führen (können), wurde keine Verbesserung erreicht/ermittelt.
Versuche zeigen und beweisen zudem, dass z. B. bei Mineralfaserdämmstoffen mit WLG < 0,040 W/mK keinerlei Nachteile durch eine nicht winddicht verklebte Unterdeckung entstanden sind.
Die Hersteller versuchen immer wieder mit z. T. erfunden Verbesserungen teurere Produkte auf den Markt zu bringen. Der beweisbare Erfolg ist allerdings erheblich anzuzweifeln.

Grüße

stefan ibold
  Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 22:11   #6
Roller-BauSV
Benutzer
 
Registriert seit: 10.02.2009
Ort: Simmersfeld
Beiträge: 90
Standard PV Anlagen

von Konstruktionen mit Photovoltaikanlagen und der damit verbundenen Umkehrdiffusion mal abgesehen, wobei hier grundsätzlich andere Überlegungen und Bahnen ins Spiel kommen müssen


hallo Herr Ibold

meinen sie bei den Pv Anlagen indach Systeme?
Aufdach Systeme dürften meines erachtens keine probleme machen.

Vielen Dank
Roller-BauSV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 13:07   #7
Diskont
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 28.09.2010
Ort: Hamburg
Beiträge: 2
Standard

Alter Schwede, was man da auch für eine Wissenschaft draus machen kann
Diskont ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:49 Uhr.


Powered by vBulletin® (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright: Herbert Trauernicht 2007-2017